发表于 2018-3-23 10:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位同行,学会定于2018年4月12日邀请自喷主编单位专家来杭进行一场喷淋宣贯会(具体会议场地还在筹备中,待定),现征求大家对规范使用中的意见,有什么疑问或不解需要主编专家解答的,请大家跟帖在后吧,我们会收集整理,4月12日当天答疑解惑:)

0

主题

1

帖子

12

积分
沙发
发表于 2018-3-23 10:29:04 | 只看该作者
新喷规2.1.23 条,所说特殊应用喷头,包括仓库型和非仓库型,请问是否有具体产品型号,性能参数

4

主题

7

帖子

60

积分
板凳
发表于 2018-3-23 10:39:47 | 只看该作者
7.1.4 直立型、下垂型扩大覆盖面积洒水喷头应采用正方形布置,其布置间距不应大于表7.1.4的规定,且不应小于2.4m。
7.7.6第4款 无吊顶的梁间洒水喷头布置可采用不等距方式,但喷水强度仍应符合本规范表5.0.1、表5.0.2和表5.0.4-1~表5.0.4-5的要求。
请问:下垂型扩大覆盖面积洒水喷头有吊顶时可否按矩形布置且矩形的边长小于表7.1.4 直立型、下垂型扩大覆盖面积洒水喷头的布置间距?

0

主题

1

帖子

6

积分
地板
发表于 2018-3-23 11:23:38 | 只看该作者
现在中庭在18米高度下都可以设置自喷系统,例如我的中庭高16米,计算出喷淋水量为55L/S,其它非中庭部分仅需要30L/S,选喷淋泵的时候是按照55L/S来选择的,请问我在计算其它楼层减压孔板的时候,是按照55L/S的流量和扬程来计算减压孔板,还是参照泵的特性曲线,按照30L/S和相应的扬程来计算减压孔板呢?

0

主题

1

帖子

18

积分
5#
发表于 2018-3-23 11:36:43 | 只看该作者
喷淋泵启动方式按条文说明在几种启动方式中可以只选择一种就可以,这样理解对吗

1

主题

3

帖子

34

积分
6#
发表于 2018-3-23 15:20:40 | 只看该作者
请问,7.1.6第4款 无吊顶的梁间洒水喷头布置可采用不等距方式,但喷水强度仍应符合本规范表5.0.1、表5.0.2和表5.0.4-1~表5.0.4-5的要求。
这中间的不等距布置如何理解,是否不需要满足表7.1.2间距的要求,只需要满足喷水强度即可?

0

主题

2

帖子

22

积分
7#
发表于 2018-3-27 08:41:04 | 只看该作者
1、第4.2.6条,“具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统”,第1款和第2款指的是哪些场所?还是就按《建规》第8.3.7条规定场所设置雨淋系统?
2、第6.1.3条第5款“顶板为水平面,且无梁、通风管道等障碍物影响喷头洒水的场所,可采用扩大覆盖面积洒水喷头”,与第7.1.6条的规定,有没有矛盾?或者说,梁间布置喷头能不能采用“扩大覆盖面积洒水喷头”?还有第7.1.4条中扩大覆盖面积洒水喷头应采用正方形布置,当梁间布置不能满足正方形的时候,可不可以?

0

主题

3

帖子

24

积分
8#
发表于 2018-3-27 09:55:43 来自手机 | 只看该作者
扬程相同的情况下,自喷、消火栓给水系统稳压泵是否可以合用?如果合用,流量按什么选择?

0

主题

1

帖子

4

积分
9#
发表于 2018-3-27 09:56:04 | 只看该作者
做了很多自喷系统,也学习和观摩了很多前辈们的参考项目,对于减压孔板的设置位置一直心存疑惑,有些人放在信号阀之前,有些人放在信号阀和水流指示器中间,《自动喷水系统设计手册》第8.2条文说明需设置在水流指示器之后才能减动压。而本规范中对于这一部分也没有明确,所以求教各位主编专家们,希望能帮我解惑,谢谢!

0

主题

3

帖子

24

积分
10#
发表于 2018-3-27 09:56:47 来自手机 | 只看该作者
GB50974-2014第5.4.4条,临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。 自喷给水系统水泵接合器是否也需要在每座建筑附近就近设置?

0

主题

3

帖子

24

积分
11#
发表于 2018-3-27 10:01:19 来自手机 | 只看该作者
关于《自动喷水灭火系统设计规范》5.0.4~5.0.6中对喷淋流量的理解是不是这样:如果采用标准流量喷头则采用5.0.4中的数据(除注明外),采用特殊喷头则采用5.0.5、5.0.6中的参数?(但是这样做又与6.1.1喷头类型有所矛盾)。

0

主题

1

帖子

4

积分
12#
发表于 2018-3-27 10:06:04 来自手机 | 只看该作者
关于汽车库泡沫喷淋的设置 是否严格按规范465平方执行?按规范里的计算公式,设计水量至少要达到80升每秒以上,设计是否合理?

1

主题

2

帖子

18

积分
13#
发表于 2018-3-28 11:26:46 | 只看该作者
新喷规表5.0.4-2单双排货架,货架高度超过3.5m时,喷水持续时间要求2h,能否按表5.0.5采用早期抑制快速响应喷头,持续喷水时间1h,水量大大减少。

0

主题

1

帖子

10

积分
14#
发表于 2018-3-29 11:19:32 | 只看该作者
新喷规7.1.13装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方。那什么时候安装在吊顶的下面?什么时候在吊顶上下均设置喷头?是否有具体规定?

0

主题

5

帖子

14

积分
15#
发表于 2018-4-9 09:33:53 | 只看该作者
丙类制衣厂房,占地大于1500平方,但甲方为了不做喷淋,特意从中间增设两道防火隔墙分开,仅是用两道防火墙分成两栋建筑,两栋建筑之间还是挨着的,基础也可以分开做,这样我们喷淋是否可以按两栋建筑各自算占地面积?

0

主题

5

帖子

14

积分
16#
发表于 2018-4-9 09:37:33 | 只看该作者
纪要110条,建筑高度大于54米的户内设置轻便消防水龙,是留出个水龙头就可以,还是箱体也要安装到位?

0

主题

5

帖子

14

积分
17#
发表于 2018-4-9 09:42:06 | 只看该作者
住宅下方商业网点,除投影下方外,还有很长一段投影外也是商业网点,但有认为这种离投影较远的商业网点消防设置应按商业而非商业网点设置,是这样吗?如果这样的话,室内外消防用水量,喷淋都要按照商业设置。有时候按住宅是只要一路进水,如果这样的话就有可能要两路进水。

0

主题

5

帖子

14

积分
18#
发表于 2018-4-9 09:45:33 | 只看该作者
关于喷淋稳压泵,有提出稳压泵流量不能小于1.2L/S,因为报警阀自动启动流量在1.2L/S,对于喷淋稳压泵和消火栓稳压泵流量有没有具体一个范围?

1

主题

2

帖子

41

积分
19#
发表于 2018-4-10 09:54:25 | 只看该作者
1、5.0.3最大净空高度超过8m的超级市场采用湿式系统的设计参数应按本规范抵5.0.4条和5.0.5条的规定执行。净空高度小于8m的超市可不按仓库进行自动喷淋设计,请确认。
2、5.0.15条第1小条,当设置高度为4m~8m时,应采用快速响应洒水喷头。此条是否可引申出此系统必须为闭市系统?
3、5.0.2条非仓库特殊应用喷头是否可参照旋转型喷头进行选型和布置间距?
4、6.1.6自动喷水防护冷却系统可采用边墙型洒水喷头。边墙型洒水喷头是否垂直于防火玻璃、防火卷帘安装?如何与建筑按专业协调,做到美观?还可采用何种喷头?
5、6.1.3.5顶板为水平面,且无梁、通风管道等障碍物影响的场所,可采用扩大覆盖面积洒水喷头。无梁楼盖、水平面实吊顶是否都可定义为顶板为水平面。
6、7.1.4扩大覆盖面积洒水喷头应采用正方形布置,为什么?
7、7.1.6条第1小条,当在梁或其他障碍物底面下方布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,板厚若为120mm,意味着只可应用于梁高小于420mm的场所,处住宅项目外,现实工程中很少有小于400梁高的情况。
7、7.1.6条第2小条,当在梁间布置洒水喷头,溅水盘与顶板的距离达到550mm仍不能满足规范7.2.1条的规定时,应在梁底面的下方增设洒水喷头。梁下布置的洒水喷头有何集热要求?是否设置集热板?8400x8400的柱网,梁高1000mm中间一道次梁的情况喷头如何设置。
8、11.0.1条要求消防水泵出水管上设置压力开关。自喷系统在不设置稳压泵的情况下,采用屋顶水箱稳压,消防初期消防液位变化很慢,不能及时启动喷淋主泵,是否会影响系统的安全性。

0

主题

2

帖子

22

积分
20#
发表于 2018-4-10 10:04:49 | 只看该作者
民用建筑(宾馆、酒店、商场、超市等)内配套的库房,自喷系统是否要按仓库危险级进行设计

0

主题

1

帖子

4

积分
21#
发表于 2018-4-10 10:14:30 | 只看该作者
超过最大净空高度的货架仓库顶部喷头该选用何种型号的喷头和最低工作压力,是否可按照5.0.6中的12米高度选择?

0

主题

10

帖子

88

积分
22#
发表于 2018-4-10 10:39:03 | 只看该作者
喷淋系统如果设置流量开关的话,流量开关开启流量值多少才合适?(遇到有图审要求注明具体流量值)

0

主题

1

帖子

4

积分
23#
发表于 2018-4-10 10:44:56 | 只看该作者
高度为8-12米之间的油漆车间,可以参考5.0.2条么,表格中类举的均是中危I,油漆为中危2

0

主题

1

帖子

28

积分
24#
发表于 2018-4-10 11:15:33 | 只看该作者
6.1.1 设置闭式系统的场所,洒水喷头类型和场所的最大净空高度应符合表6.1.1的规定;仅用于保护室内钢屋架等建筑构件的洒水喷头和设置货架内置洒水喷头的场所,可不受此表规定的限制。
5.0.8 货架仓库的最大净空高度或最大储物高度超过本规范第5.0.5条的规定时,应设货架内置洒水喷头,且货架内置洒水喷头上方的层间隔板应为实层板。
对于高架仓库的自喷设计,设置货架内置洒水喷头的场所,最大净空高度超过表6.1.1的规定的,是否仍可以选用湿式系统。如可以,屋顶的自喷系统的流量等参数怎么选?

3

主题

12

帖子

355

积分
真实姓名
陈玮
25#
?楼主| 发表于 2018-4-10 15:42:52 | 只看该作者
问题今天截止,感谢大家提问!

0

主题

1

帖子

4

积分
26#
发表于 2018-4-10 16:48:34 | 只看该作者
现在中庭在18米高度下都可以设置自喷系统,那还可以选用大空间智能消防水炮吗?有碰到参谋说新规范后必须设置喷淋不能设置水炮了,但因跨规范项目,水池水泵已安装建造完成,中庭一定要设置喷淋计算流量变大,水池已无法改造,大空间智能消防水炮还能不能用了?

0

主题

5

帖子

14

积分
27#
发表于 2018-4-11 10:49:17 | 只看该作者
6.1.3.7条,确实需要的情况下还是可以选用隐蔽式洒水喷头,但是有说验收已经不允许用了,否则通不过,既然这样,规范里就不要有这一条,很难把握。

0

主题

2

帖子

28

积分
28#
发表于 2018-4-11 16:01:48 | 只看该作者
本帖最后由 lxpforever 于 2018-4-11 16:15 编辑

《物流建筑设计规范》2016年12月1日实施,其中的15.6.4条规定储存可燃物品的货棚顶下应安装喷头,那么请问:
1)这个喷头的喷水强度、设置间距是多少?
2)货棚四周无维护结构,冬天温度与室外温度相同,若上自喷系统,宜采用干式系统还是湿式系统,还是预作用系统?
2)根据规范2.0.9定义货棚为四周不建封顶围墙的物流生产建筑,且防火分区按照15.3.10规定按照可燃材料堆场设定,堆场不设置烟感和温感,那么一旦发生火灾,没有现场火灾报警情况下,自喷系统又如何自动启动?即使上了烟感和温感,风大的情况,火苗不易引发烟感和温感的动作,那么此时自喷系统又如何启动?
3)
新版《自喷》规范中也没有具体解释。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册