《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2017年)》意见 征求 贴

五、消防给水
(一)消防水源

96.占屋面面积不大于1/4局部突出屋顶的了望塔、冷却塔、水箱间、微波电线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等用房,当设有自动喷水灭火系统时,如设置高位消防水箱的有效水位高于喷头确有困难,应保证水箱的正常水位高于喷头位置;当设有消火栓系统时,如设置高位消防水箱的有效水位高于消火栓位置确有困难,应保证水箱的正常水位高于消火栓位置。
97.在供水管理部门同意且市政给水管网为环状管网,生产、生活用水量达到最大且仍能满足室内外消防用水量时,消防泵可直接从市政给水管网吸水。
98.相邻的数幢建筑室内消火栓或喷淋系统为同一个系统时可共用水泵接合器,设置的总数应按系统设计流量确定,且应保证距每幢建筑外墙40m范围内水泵接合器不少于一组。
在符合当地消防车的供水能力时,建筑高度不大于100m的建筑以可调式减压阀进行分区时,可只在高区设置水泵接合器。
99.建筑高度大于50m的非住宅类民用建筑和建筑高度大于54m的住宅建筑当采用一路消防供水或只有一条入户引入管时应设置储存室外消防水量的消防水池。
100.当建设地块只有一侧有市政给水环状管网而导致确实无法从不同侧的管网引入两条给水管道时,市政给水环状管网上的同一管道由阀门分隔的不同管段可视为两条不同的市政给水干管,但应提供市政管线资料及引入管网供水流量能满足消防要求的相关文件。
101.汽车库的消防用水量及屋顶消防水箱的容积按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067要求设置。
102.《消防给水及消火栓系统技术规范》的表3.3.2、表3.5.2和7.3.4条涉及的地下建筑、人防工程、地下工程是指独立建造的地下建筑、人防工程、地下工程;除住宅配套自行车库及储藏室,地下车库,设备用房外的非独立建造的地下建筑、人防工程也应按地下建筑的水量计算,但体积按地下建筑的容积计算。
103、住宅和其他使用功能合建的建筑且非住宅部分低于24m时,非住宅部分室内消防用水量和火灾延续时间可按单、多层建筑的用水量设计。
104、消防水箱进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙应按《建筑给水排水设计规范》第3.2.4C条规定执行,不小于150mm。
105、《消防给水及消火栓系统技术规范》第6.1.10条中的“仅采用稳压泵稳压”是指未设置高位消防水箱的临时高压消防给水系统。
106、体积不大于5000 m3的甲乙丙类厂房和体积不大于3000 m3的甲乙丙类仓库, 当建筑内的水消防系统仅有室内消火栓系统时,可只设高位消防水箱和水泵接合器,水箱最低有效水位应高于最不利消火栓不小于7m。水箱高度不能满足要求时,应设稳压泵和气压水罐,稳压泵流量不小于5L/s,扬程应满足最不利点灭火要求;气压水罐调节容积应保证稳压泵启泵次数不大于15次/h,并不小于450L。
(二)室内外消火栓系统
107、建筑高度大于54m的高层住宅当分别设置两个消火栓箱确有困难时,可在同一个消火栓箱内设置两个栓口,但应分别由两根消防竖管接出。
108、消火栓栓口动压一般工程应按不大于0.50MPa控制压力;有特殊需求的工程可适当放宽,当大于0.70MPa时必须设置减压装置。
109、地下室、单层建筑的水平环网系统阀门设置应保证同一防火分区在检修时至少有1股水柱到达任何部位。
110、管径DN65的架空管道可以采用沟槽连接件连接、法兰连接或螺纹连接。

(三)消防水泵
111、消防水池池底标高不应低于消防水泵房的地坪标高。消防水池最低有效水位按《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.9条文说明及其图示执行。
112、消防水泵出水干管上的压力开关和高位消防水箱出水管上的流量开关应同时设置。

(四)自动喷水灭火系统
113、多层老年人建筑和大、中型幼儿园的自动喷水灭火系统按轻危险级确定。
114、住宅建筑(群)每个防火分区小于500㎡的地下室且分隔成面积不大于20㎡的储藏间或自行车库(住宅套内的地下室除外),当该建筑(群)设有喷淋系统时应设自动喷淋系统,系统按中危险级I级设计。当该建筑(群)未设喷淋系统时可不设自动喷淋系统。
115、地下复式汽车库自动喷淋系统应按中危险级Ⅱ级设计,设计流量可按《全国民用建筑工程设计技术措施》(给水排水2009版)的相关规定确定。
116、对于《建筑设计防火规范》第8.3.4条第3项,局部设有送回风管(道)的集中空气调节系统的多层公共建筑,当设置空调系统部分的建筑面积之和大于3000㎡但空调风管不穿越防火分区、不穿越楼板,或者设置空调系统的部分建筑面积之和不超过3000㎡时,可不设自动喷水灭火系统。
117、湿式报警阀不得设于消防控制室内。在确有困难时,湿式报警阀可设于管道井内,但应便于操作并应设置排水设施。水力警铃的设置应符合规范要求。
118、水泵房和消防控制室可不设自动喷水灭火系统,但应按《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的要求配置灭火器。
119、住宅建筑、旅馆客房、医院病房、宿舍楼房间、立体车库可采用边墙型喷头。

(五)其他灭火系统
120、净高超过自动喷淋保护可达高度的中庭(无可燃物的中庭除外)需要设置自动灭火系统时,宜采用大空间智能型主动喷水灭火系统等。
121、地下汽车库的建筑灭火器配置可按A类火灾中危险级设计。地下汽车库的汽车疏散坡道在直通室外处可不设置防火卷帘和自动喷水灭火系统。
122、高层民用建筑内的变电所或为高层民用建筑服务且有消防负荷的其它变电所,应设置自动灭火系统。
123、建筑高度超过100m的公共建筑(上部为住宅的多功能建筑除外),应设置不少于一根输送压缩空气泡沫消防竖管,在50m以上的楼层设置泡沫消火栓箱,并宜设置在消防电梯前室。消火栓应采用双出口,栓口直径应为65mm。
竖管管径不应小于DN80,底部设排空阀。应设与当地消防车相对应的接口。竖管应采用内外壁镀锌无缝钢管,沟槽连接(卡箍)、丝扣或法兰连接。管道工作压力不小于1.6MPa。

(六)增加条文
124、多层综合楼消防水量计算,取全部体积和总高度,按不同功能查表(表3.3.2和表3.5.2)中流量,选取最大值作为消防水量。
125、储存室外消防用水量或供消防车取水的消防水池,其取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离难以满足不小于15m时,可按室外消火栓的布置要求不应小于5m。
126、《水消规》第4.3.9条中消防水池的报警水位可按设计水位要求概念略低或略高50-100mm。
127、《水消规》第9.2.1条规定应采取消防排水措施的建筑或场所,其电源除消防水泵房和消防电梯的井底外可为普通电源。
128、商业建筑火灾危险等级按《建筑灭火器配置设计规范》附录D按照“中危险级”执行。

其余内容详附件:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

1

主题

2

帖子

20

积分
推荐
发表于 2017-6-8 15:21:06 | 只看该作者
明确下消防取水口能不能代替室外消火栓
消防水池最低水位是不是按排气孔
单层和地下室的消火栓阀门设置是不是多了点
住宅下商业网点布置的消火栓按一股水柱,商业网点延伸部分不在住宅投影下的是否也按一股到达。
包括商业网点面积超过单层1500总面积3000时是否设置喷淋
综合楼算室内消防用水量时 取最大用水量算全部体积 是否包含地下室,这个地下室面积是否包含大地库。

0

主题

1

帖子

6

积分
推荐
发表于 2017-6-7 17:15:08 | 只看该作者
建筑设计防火规范《GB50016-2014》,第8.2.2.1忠,耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁戊类厂房(仓库),可不设置消火栓,宜设置消防软管卷盘。这里面,对于(可燃物较少),这个定义,不知道怎么确定。

0

主题

10

帖子

88

积分
地板
发表于 2017-6-7 17:15:04 | 只看该作者
哈哈,我来第一个,就是第109条,如果本身设计就按一股到达任何部位,检修一个栓,做不到至少有1股水柱到达任何部位。是否需要前提应该针对两股水柱的要求呢?嘿嘿

3

主题

12

帖子

355

积分
真实姓名
陈玮
5#
发表于 2017-6-8 14:23:24 | 只看该作者
欢迎大家积极跟帖发表自已的观点和建议

0

主题

1

帖子

4

积分
6#
发表于 2017-6-8 16:25:07 | 只看该作者
1、一类高层公建是不是厕所都要布置喷头?二类高层公建厕所不需要布置喷头?超100m的住宅喷头布置范围由哪些?请专家能否明确下? ???
2、第153条是不是说高度小于10m的建筑只要在最高层开启不小于10m2的可开启外窗就满足自然排烟?

0

主题

2

帖子

28

积分
7#
发表于 2017-6-9 09:32:41 | 只看该作者
2016年12月1日实施的《物流建筑设计规范》15.6.4条,要求储存或装卸可燃物品的货棚棚顶下应安装喷头;
那么请问,这个喷头的流量,压力具体要求是多少;安装喷头的货棚面积起步是多少?是否需要参考《建筑设计防火规范》里上自动灭火系统的丙类仓库面积计算?’

1

主题

4

帖子

17

积分
8#
发表于 2017-6-11 15:22:11 | 只看该作者
GB50974-2014? ?7. 1 . 2 室内环境温度不低于4℃ , 且不高于70℃ 的场所, 应采用湿式室内消火栓系统。 7. 1 . 4 建筑高度不大于27m 的多层住宅建筑设置室内湿式消火栓系统确有困难时, 可设置干式消防竖管。 对于浙江省,这类高度大于等于21m而小于54m的住宅,是否可按7. 4. 13条要求,只设置干式消防竖管,请明确。

0

主题

2

帖子

6

积分
9#
发表于 2017-6-16 12:29:29 | 只看该作者
本帖最后由 suqing 于 2017-6-16 12:56 编辑

124、多层综合楼消防水量计算,取全部体积和总高度,按不同功能查表(表3.3.2和表3.5.2)中流量,选取最大值作为消防水量。
对于这条的疑问:室内消火栓用水量,全部体积怎么去确定?是否需要按15S909《消水规》图示P10,单座建筑的概念去确定全部体积?还是按建筑高度对应范围内的单体的总体积确定?当单体内含高层住宅时,是否需要计算住宅部分的体积?需要有个明确的说明。

0

主题

2

帖子

6

积分
10#
发表于 2017-6-16 12:33:22 | 只看该作者
本帖最后由 suqing 于 2017-6-16 13:56 编辑

目前有些图审单位,将商业网点也理解为商业,按面积超过单层1500总面积3000时的要求,要求设置喷淋,是否合理?希望能增加个条文进行说明。? ?例1:一个21m以下的住宅,底部为商业网点,商业网点的面积超过单层1500总面积3000,此时消防设置就很为难,消火栓可以不设,但却要求设置喷淋系统。
例2:两个21m以下的住宅,底部为商业网点,2个单体的商业网点紧挨在一起,仅有一条沉降缝,但2个单体建筑防火满足相关要求,可以定义为2个独立建筑,此时2个商业网点面积之和超过单层1500总面积3000,但单个商业网点并不超要求,是否可以不设置喷淋?



0

主题

1

帖子

10

积分
11#
发表于 2017-6-19 10:16:22 | 只看该作者
消防水泵出水干管上的压力开关和高位消防水箱出水管上的流量开关应同时设置,??建筑无自动报警系统,消火栓按钮是否还需要直接启泵。跟自动报警规范冲突如何解决

3

主题

4

帖子

62

积分
12#
发表于 2017-6-19 10:23:33 | 只看该作者
109、地下室、单层建筑的水平环网系统阀门设置应保证同一防
火分区在检修时至少有 1 股水柱到达任何部位。? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???以前可以说汽车库规范比纪要后出 地下汽车库还能按5个消火栓设阀. 现在17纪要比汽车库规范更后出了. 是否明确了 地下汽车库也要增加很多阀门,来满足这一条?

0

主题

3

帖子

26

积分
13#
发表于 2017-6-19 10:24:02 | 只看该作者
109条:地下室、单层建筑的水平环网系统阀门设置应保证同一防火分区在检修时至少有1股水柱到达任何部位。改成:除地下室、单层建筑之外的水平环网系统阀门设置应保证同一防火分区在检修时至少有1股水柱到达任何部位。

0

主题

1

帖子

6

积分
14#
发表于 2017-6-19 10:26:46 | 只看该作者
《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.4.12条第8点中的变压器、电容器是否包括干式变压器,现在电气专业基本都采用干式变压器。若包括能够采用气体灭火代替自动喷水灭火系统。

0

主题

3

帖子

26

积分
15#
发表于 2017-6-19 11:33:44 | 只看该作者
关于商业网点:1、商业网点面积超过单层1500总面积3000时是否设置喷淋。2、商业服务网点如有两层,消火栓(软管卷盘、灭火器)是楼上楼下各设一个还是只在一楼设置?3、15技术指南146条里提到的整体建筑指的是合建建筑还是所有建筑,整体建筑的消防设施是否仅涉及到建筑专业?

0

主题

3

帖子

26

积分
16#
发表于 2017-6-19 11:42:27 | 只看该作者
还有几个关于消规的疑惑,2014年省学会组织收集过,至今还不是很清楚,也一并提了:1、? ? ? ? 4.3.4条消防水池连续补水有两个条件:a 两路进水 b 在火灾情况下连续补水, b是在a的前提下还是一路进水的情况下,能否对b条件详细介绍下吗?本人觉得符合了b就行。
2、? ? ? ? 6.1.9.2条中的设置高位水箱确有困难是指什么情况?安全可靠的消防给水形式又是什么情况?6.1.9.3条中的市政能满足初期火灾所需的消防流量和压力又是什么情况?市政能满足初期火灾所需的消防流量和压力、市政能满足整个火灾持续时间内所需的消防流量和压力(高压系统)这两者设计时有什么区别?
3、? ? ? ? 7.4.7条:封闭楼梯间或者防烟楼梯间内的消火栓是否计入总数,火灾时楼梯间是否需要关闭?住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台,电梯前室还需再设置吗?
4、? ? ? ? 消防水池的保护半径没有明确规定,是按原来的防火规范吗?消防水池的保护半径如果仍按原规范执行,消防水池放在中间地带仍有部分区域超出保护半径时:a是否设置两个消防水池,增设消防水池容积是否也要满足持续时间内室内外消火栓用水量?b设置室外消火栓泵?c如果在室外消火栓管网上设置消防水泵接合器(位置在消防水池的保护半径内)是否可行?由业主准备消防水源而由消防承担加压措施。
5、? ? ? ? 7.4.10条的条文解释和条文不相配。
6、如果图集中的专用消防水泵和水泵控制柜都能满足消防要求,那么11章操作与控制是否都是废话?

1

主题

3

帖子

24

积分
17#
发表于 2017-7-14 10:52:15 | 只看该作者
有些审图会提屋顶消防水箱流量开关的参数设置,麻烦纪要明确下参数设置规定!

0

主题

14

帖子

36

积分
真实姓名
周明潭
18#
发表于 2017-7-14 14:19:23 | 只看该作者
sugars 发表于 2017-6-8 15:21
明确下消防取水口能不能代替室外消火栓
消防水池最低水位是不是按排气孔
单层和地下室的消火栓阀门设置是不 ...

关于消防取水口能不能代替室外消火栓的问题,从功能上,它不具备,室外消火栓要求有规定的出水量,还要求有一定的水压,前者消防取水口可以做到,后者消防取水口做不到,只是在部分民用建筑中,它起到供消防车取水用。
消防水池最低水位的问题在规范的4.3.8条图示中已明确。
单层和地下室的消火栓阀门设置是灵活的,设计可根据要求布置。
商业网点延伸部分不在住宅投影下的是否也按一股水柱到达。符合住宅下商业网点规定条件的均可按一股水柱布置消火栓。
商业网点面积超过单层1500总面积3000时是否设置喷淋?需要根据建筑的定性,如果是商店建筑,就应当设置喷淋系统,如果是住宅,就可以不设置(纪要规定除外),
综合楼算室内消防用水量是体积含大地库。

0

主题

14

帖子

36

积分
真实姓名
周明潭
19#
发表于 2017-7-14 14:25:38 | 只看该作者
王蓓 发表于 2017-6-7 17:15
建筑设计防火规范《GB50016-2014》,第8.2.2.1忠,耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁戊类厂房( ...

可燃物的多、少,根据工艺提供证明材料,首先你是丁戊类厂房(仓库),本身的生产性质决定没有大量可燃物,就看是否在包装、运输装卸中有可能物。由工艺设计提供证明。

0

主题

14

帖子

36

积分
真实姓名
周明潭
20#
发表于 2017-7-14 14:39:58 | 只看该作者
2557003216 发表于 2017-6-7 17:15
哈哈,我来第一个,就是第109条,如果本身设计就按一股到达任何部位,检修一个栓,做不到至少有1股水柱到达 ...

如果设计就按一股水柱到达任何部位要求,说明该部位建筑规模小,火灾危险性低,检修一个栓是暂时、短暂的,何况还有灭火器呢。不用考虑更多

0

主题

14

帖子

36

积分
真实姓名
周明潭
21#
发表于 2017-7-14 14:45:04 | 只看该作者
chenchuanhuo 发表于 2017-6-8 16:25
1、一类高层公建是不是厕所都要布置喷头?二类高层公建厕所不需要布置喷头?超100m的住宅喷头布置范围由哪 ...

凡是一类高层公建,除不宜用水部位,均应设置喷淋系统。二类高层公建按8.3.3-2规定执行。超100m的住宅喷头布置除不宜用水部位,均应设置喷淋系统。
排烟问题不在此回复

0

主题

14

帖子

36

积分
真实姓名
周明潭
22#
发表于 2017-7-14 14:50:58 | 只看该作者
lxpforever 发表于 2017-6-9 09:32
2016年12月1日实施的《物流建筑设计规范》15.6.4条,要求储存或装卸可燃物品的货棚棚顶下应安装喷头;
那么 ...

你的问题在新的喷淋规范里有讲到。

0

主题

14

帖子

36

积分
真实姓名
周明潭
23#
发表于 2017-7-14 14:52:35 | 只看该作者
yun4477 发表于 2017-6-11 15:22
GB50974-2014? ?7. 1 . 2 室内环境温度不低于4℃ , 且不高于70℃ 的场所, 应采用湿式室内消火栓系统。 7. ...

GB50974-2014? ?7. 1 . 2规定是指设置室内湿式消火栓系统确有困难时, 可设置干式消防竖管,在浙江省不存在有困难的条件。

0

主题

14

帖子

36

积分
真实姓名
周明潭
24#
发表于 2017-7-14 14:59:30 | 只看该作者
suqing 发表于 2017-6-16 12:29
124、多层综合楼消防水量计算,取全部体积和总高度,按不同功能查表(表3.3.2和表3.5.2)中流量,选取最大 ...

多层综合楼是公共建筑,要求用全部体积分别计算消防流量取大值,对于建筑的体积需要按15S909《消水规》图示P10,住宅不在此规定范围内。

0

主题

14

帖子

36

积分
真实姓名
周明潭
25#
发表于 2017-7-14 15:00:21 | 只看该作者
suqing 发表于 2017-6-16 12:33
目前有些图审单位,将商业网点也理解为商业,按面积超过单层1500总面积3000时的要求,要求设置喷淋,是否合 ...

商业网点规范的规定很明确,还有必要再规定?

0

主题

14

帖子

36

积分
真实姓名
周明潭
26#
发表于 2017-7-14 15:01:55 | 只看该作者
wuqingbi 发表于 2017-6-19 10:16
消防水泵出水干管上的压力开关和高位消防水箱出水管上的流量开关应同时设置,??建筑无自动报警系统,消火栓 ...

消防水泵出水干管上的压力开关和高位消防水箱出水管上的流量开关应同时设置,??建筑无自动报警系统时,消火栓按钮需要直接启泵。不存在跟自动报警规范冲突的问题。

3

主题

12

帖子

355

积分
真实姓名
陈玮
27#
发表于 2017-7-14 15:04:58 | 只看该作者
非常感谢周总在百忙之中来给大家解惑:)

0

主题

14

帖子

36

积分
真实姓名
周明潭
28#
发表于 2017-7-14 15:05:09 | 只看该作者
彭湃 发表于 2017-6-19 10:23
109、地下室、单层建筑的水平环网系统阀门设置应保证同一防
火分区在检修时至少有 1 股水柱到达任何部位。??...

规范有明确规定的以规范条文为主。

0

主题

14

帖子

36

积分
真实姓名
周明潭
29#
发表于 2017-7-14 15:08:01 | 只看该作者
aitao0 发表于 2017-6-19 10:26
《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.4.12条第8点中的变压器、电容器是否包括干式变压器,现在电气专业基 ...

《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.4.12条已明确是油浸变压器,第8点也是针对此种规定的。

0

主题

14

帖子

36

积分
真实姓名
周明潭
30#
发表于 2017-7-14 15:09:44 | 只看该作者
法虎 发表于 2017-6-19 11:33
关于商业网点:1、商业网点面积超过单层1500总面积3000时是否设置喷淋。2、商业服务网点如有两层,消火栓( ...

商业网点定性是住宅建筑,不是公共建筑,因此没有商业网点面积超过单层1500总面积3000时设置喷淋的规定。